[openrtm-staff:610] Re: 11/5-6 法令点検の停電に伴うサーバ室の情報機器のシャットダウンのお願い

Ando Noriaki n-ando @ aist.go.jp
2016年 11月 4日 (金) 20:48:33 JST


河内様

安藤です

サーバルームのマシンのシャットダウンありがとうございました。
SEの方からお礼が来ています。



2016年11月4日 20:24 Toshiyuki Shimizu <toshiyuki-shimizu @ aist.go.jp>:

> 関係各位、
>
> 清水@電子光・光ネットワークSEです。お世話になっております。
>
> 遅くなりましたが、情報棟2Fのコンピュータ室内のサーバ機器のシャットダウン
> 状況につきまして報告します。
>
> (1) 19:05までに全てのサーバ機器のシャットダウン確認を終えることができま
> した。
>
> (2) 同時刻、杉浦さん(第一事業所 環境安全本部)に口頭でUPSと空調のシャッ
> トダウンを依頼しました。
>
> (3) 19:12にUPS出力停止を確認しました。
>
> (4) 20:02には空調も停止していることを確認しました。
>
> 19:00時点でパイロットランプが点灯し通電状態にあるサーバが2台ありましたが、
> 担当SEさんの協力で稼働してない(恐らくリモートでシャットダウンされた時に
> 何等かの原因で電源OFFに至らなかったと思われます)事を確認できましたので、
> 電源をOFFにしました。
>
> 以上のように皆様のご尽力・ご協力のおかげをもちまして、去年に引き続き全シ
> ステムを正常終了させての電力停止を達成することができました。重ねてお礼申
> し上げますと共に、今後とも宜しくお願い致します。先ずは取り急ぎ、お礼方々
> ご報告まで。
>
> しみず
> --